规范消防栓的要求
答:
8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1 建筑占地面积大于300m²的厂房和仓库;2
高层
公共建筑和建筑高度大于21m的
住宅
建筑;注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式
消防
竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足...
高层住宅消防
水压力一般是多少?
答:
消防
水泵正常压力范围是1.6-4.0MPa。低压消防泵为1.6MPa,中压消防泵的额定压力在1.8MPa-3.0MPa之间,而高压消防泵的额定压力一般不小于4.0MPa。消防泵广泛应用于环保、水处理、消防等部门,是用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵与消防系统的。泵类型都差不多的...
高层住宅
楼配套安装
消防
管道的作用是什么?
答:
高层住宅
楼配套安装
消防
管道是为了满足发生火灾时紧急灭火的需要。因为如果高层建筑发生火灾,一般的市政供水压力不能达到消防用水的要求,而居民家用的自来水管道有于管径的限制,出水量也无法达到消防灭火的要求。所以在住宅楼特别是高层住宅都必须配套专用的消防管道。高层建筑必须设置室内消火拴给水系统,室内...
高层住宅消防
设施需要年检吗
答:
消防
法第十六条规定:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。这里的建筑消防设施包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。这里的检测机构一般是指具备自动消防系统维护保养资质的企业。
高层住宅
内...
高层住宅
底层一二层为商业的
消防
按照什么规范设计
答:
4.3.2
高层
建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的
消防
车道。4.3.3供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。4.3.4消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。4.3.5尽头式消防车道应设...
高层住宅
必须配备灭火器,有政府文件吗
答:
高层住宅
楼
消防
应配备消防水箱\水龙头,灭火器,有火灾应急照明、疏散指示标志(可带照明的),设置安全出口和逃生楼梯。其中有单独的应急用电备用,保障消防水箱供水和逃生照明。消防水箱可以单独设立也可和生活水箱共用。楼外还要设置消防水池。消防栓应该有室内和室外两种设置并存,并且室外也是两种,地上和...
高层住宅消防
管道安装的要求有哪些?
答:
高层住宅
楼配套安装
消防
管道是为了满足发生火灾时紧急灭火的需要。因为如果高层建筑发生火灾,一般的市政供水压力不能达到消防用水的要求,而居民家用的自来水管道有于管径的限制,出水量也无法达到消防灭火的要求。所以在住宅楼特别是高层住宅都必须配套专用的消防管道。高层建筑必须设置室内消火拴给水系统,室内...
高层住宅消防
验收规范 17层以上和一下的有区别吗
答:
50016—2006和《
高层
民用建筑设计
防火
规范》GB 50045—95(2005 年版),同时废止。2《建筑设计防火规范》GB50016--2014,合并了原《建筑设计防火规范》GB 50016—2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005 年版),调整了两项标准不协调的要求。将
住宅
建筑统一按照建筑高度进行分类:1)一类 ...
高层
建筑
消防
排烟问题
答:
您所指的排烟风管,应该属于机械防(排)烟的范畴。对于
住宅
建筑有防(排)烟要求的空间主要是公共空间,即疏散部位。这一点《建筑设计
防火
规范》GB 50016-2006和《
高层
民用建筑设计防火规范》GB 50045-95有严格的要求。您的小区高层没有排烟风管应该同时满足下几种情况:楼梯间、
消防
电梯间前室或合用...
高层住宅
楼层内
消防
通道是多高和多宽?
答:
1.1米净宽度和2.2米净高度。这个根据规范要求的
高层住宅
的疏散通道最小净宽度不得小于1.1米室内管线安装最低高度不得低于2.2米。